记得刚进公司的时候,老板开会有一次考问我的问题就是防雷击到底是防过压还是防过流。当时我的回答是“过流”,因为我觉得只有很大的电流才会造出着火之类的事故。结果回答错了,也不能是错,应该是不全面。其实雷击问题既是过压也是过流问题。

对于雷电的认识
通常,人们把雷电造成的危害分为直击雷害和感应雷害。

直击雷害
直击雷害是指由于闪电直接击中目标物——即直击雷产生的路效应(传导)——而造成的破坏,如建筑物损坏、森林火灾、油库爆炸、人员伤亡等。

一般防直击雷是通过避雷装置即接闪器(针、带、网、线、)引下线构成完整的电气通路后将雷电流泄入大地。然而接闪器、引下线和接地装置的导通只能保护建筑物本身免受直击雷的损毁,但雷电会透过多种形式及途径破坏电子设备。

带电云层与大地上某处发生迅猛的放电现象,在放电的瞬间,会产生一股峰值在1000到100,000安培的脉冲电流,它的上升时间约为一微秒。此处可看出雷击有一个过流的过程。如果雷电直接击中建筑物、房屋及与地基接地连接的所有电器设施,接地网的地电位水平会在数微妙之内被抬高数万或数十万伏。此时又可以看出雷击另一个过压过程。像深圳电子展(http://www.aidzz.com)的主办场地深圳会展中心,就经历过不少雷击,不过它的霹雷系统很靠谱,从无出现过事故。高度破坏性的雷电将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统。与此同时在未实行等电位连接的导线回路中,可能诱发高电位差而产生火花放电的危险。虽然直击雷的能量巨大,但由于遭受雷电直接袭击的范围通常很小,传统安装于建筑物顶上的富兰克林避雷针将放电电流引导到大地,实践证明,对建筑物设施的保护,避雷针是经济和有效的。

但是,当雷电击中室外传输电源导线或者其他信号线、电话线上时,一个瞬时雷电冲击波会沿着导线向与其相连的设备前行,损害相连的电器设备,并可能击穿绝缘,危及人身安全,或者产生电弧、电火花引起火灾。

感应雷害
感应雷害是指在雷电放电过程中,由于强大的雷击电磁脉冲(LEMP)——直击雷产生的场效应(感应)——对附近的电子设备、通讯设备等产生的破坏,这种灾害往往造成严重的经济损失,也是经济发达地区雷电灾害的主要形式。

感应雷害是雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,并在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线和电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的机率比直击雷高得多。直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而感应雷则不论雷云对地闪击或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击都可以在较大的范围内多个小局部同时产生感应雷过电压现象并且这种感应高压可以通过电力线、电话线等传传输到很远,至使雷害范围扩大。

雷电波侵入
由于雷电电流有极大峰值和陡度,在它周围的出现瞬变电磁场,处在这瞬变电磁场中的导体会感应出较大的电动势,而此瞬变电磁场,都会在空间一定的范围内产生电磁作用,也可以是脉冲电磁波辐射,而这种空间雷电电磁脉冲波(LEMP)是在三维空间范围里对一切电子设备发生作用。因瞬变时间及短或感应的电压很高,以致产生电火花,其磁脉冲往往超过2.4高斯。差点跑题电压电磁的知识,这里就是不细说了,关注这方面技术的同学可以去电子元件技术网(http://www.cntronics.com)充电。如现代银行、邮电、证券机房或营业柜台普通应用微机进行货币存取、信息传递与交换,其对磁脉冲承受限度一般为小于0.007高斯,故在新机房建设或旧机房改造时应对防雷与磁屏蔽措施必须充分注意。

如何防雷
综合防雷就是针对雷电可能侵入系统的途径,综合采用各种降低雷电影响的措施的防护系统。综合防雷分外部防雷(接闪、引下、接地)和内部防雷(等电位连接、屏蔽、综合布线和SPD(电涌保护器))。

外部防雷主要依据是国际电工委员会IEC62305《雷电防护》1~4以及《建筑物防雷设计规范》等中国国家标准。外部防雷通常采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,通过引下线将雷电流引入接地网泄放到大地,我爱方案网(http://www.52solution.com)上面就提供了很多实用、全面的方案。内部防雷是改善建筑物构筑物内部电磁环境,包括六项措施:分流、屏蔽、等电位连接、合理布线、电压限制和共地,设置、安装线路SPD——属于分流技术和电压限制技术。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|网站帮助|职业IT人-IT人生活圈 ( 粤ICP备12053935号-1 )|网站地图
本站文章版权归原发布者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站是信息平台,网站上部分文章为转载,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽造成漏登,请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求立即更正或者删除有关内容。

GMT+8, 2024-5-16 15:05 , Processed in 0.130621 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表